Всем доброго дня (утра, вечера). Прочитал эту ветку с первой до последней страницы. И понял, что мнения разнятся. Хотел бы уточнить -
Есть подписанный и отправленный в РЖД договор об осущ.техн.присоединения к сетям РЖД, есть полученные и подписанные техусловия. Есть Проект выполнения ТУ, мною выполнен (заказывал у организации), согласован с РЖД.
Так вот, РЖД подписалось под кучу условий и работ - от своей 10 кВ линии по новым монтируемым опорам кинуть линию до новой (монтируемой специально для меня !? :)) КТПН с понижением с 10 кВ до 0,4 кВ. Далее от нее ставятся новые опоры и тянут провод до границы участка (точки указанной мной, как точка подключения).
В общем, целое мероприятие. Даже не знаю, во сколько это влетит РЖД (ну или раскидают на ВСЕХ потребителей), но мне это пока обходится в 550 рублей. Затраты на выполнение ТУ в расчет пока не беру.
По договору (далее много букв, может кому пригодится, сделал скан с распознанием текста):
1.Предмет Договора
По настоящему Договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - Технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств,урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (кВт);
категория надежности 3 (третья);
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт).
1.2. Точка(и) присоединения указана(ы) в Технических условиях для присоединения к электрическим сетям ОАО 《РЖД》(далее - Технические условия) и располагается(ются) на расстоянии 25 метров от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя.
1.3. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок действия Технических условий составляет 2 (два) год(а) со дня заключения настоящего Договора.
1.4. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего Договора.
1.5. Объем работ Заявителя и Сетевой организации, необходимый для присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя, определяется Техническими условиями.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сетевая организация обязуется:
2.1.1. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границы участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в Технических условиях.
2.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им Технических условий провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
2.1.3. Не позднее срока, установленного пунктом 1.4 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.
2.1.4. По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению Сетевая организация подписывает акт о выполнении Технических условий и направляет на подписание Заявителю проекты следующих документов:
Акт об осуществлении технологического присоединения в 5 (пяти) экземплярах;
Акт о выполненных работах (оказанных услугах) по технологическому присоединению в 5 (пяти) экземплярах;
2.2. Сетевая организация вправе:
2.2.1. Осматривать место выполнения указанных мероприятий, проверять качество и полноту выполнения этих мероприятий.
2.2.2. При невыполнении Заявителем Технических условий и при наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок Технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
2.3. Заявитель обязуется:
2.3.1. Перечислить на расчетный счет Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго — филиала Сетевой организации плату за оказание услуг по технологическому присоединению в порядке и сроки,определенные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в Технических условиях.
2.3.3. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотренных Техническими условиями, уведомить Сетевую организацию («Желдорэнерго» — филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ») о выполнении Технических условий.
2.3.4. Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией.
2.3.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения, акта о выполненных работах (оказанных услугах) по технологическому присоединению подписать указанные акты и направить 5 (пять) экземпляров каждого акта в Сетевую организацию, либо мотивированный отказ от подписания актов.
2.3.6. Допускать уполномоченных представителей Сетевой организации к месту проведения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями.
2.3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Договора, письменно известить Сетевую организацию о таких изменениях.
2.3.8. Уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование двух и более источников электроснабжения.
2.4. Заявитель вправе:
2.4.1. Заявитель вправе при невыполнении им Технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия Технических условий.
При необходимости наличия технической и аварийной брони Заявитель вправе составить акты технической и аварийной брони в 3 (трех) экземплярах и направить их в Сетевую организацию.
4.3 . Заявитель вправе при нарушении Сетевой организацией указанных в настоящем Договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий,предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда
Далее много всякой воды, и вот основное (для меня) -
4.5. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"),осуществляется Сетевой организацией после полного исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему Договору.
Т.е., кто все-таки в первую очередь должен фактически на месте начать выполнять работы по присоединению?
РЖД ставить столбы, а затем я встречаю их на границе участка (разграничения балансовой принадлежности),
или я выполняю ТУ, уведомляю РЖД, и они только после этого начинают свои работы?
Проект выполнения ТУ мною выполнен (заказывал у организации), согласован с РЖД.
По договору РЖД в течении 6 месяцев обязуются выполнить мероприятия по технологическому присоединению, т.е. поставить столбы, прокинуть провода, в общем выполнить свою часть. от своей 10 кВ линии по новым монтируемым опорам кинуть линию до новой (монтируемой ) КТПН с понижением с 10 кВ до 0,4 кВ. Далее от нее ставятся новые опоры и тянуть провод до границы участка. В общем, куча дел.
Но я был на участке в субботу, со стороны РЖД нет никаких телодвижений, время идет, вот и забеспокоился.
Полученные ТУ:
Технические условия для присоединения к электрическим сетям
Сетевая организация: открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Структурное подразделение Сетевой организации: Уссурийская дистанция электроснабжения Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».
1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя - РУ - 0,4 кВ.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя - электроустановки, расположенные на земельном участке по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Нежино, ул. Набережная.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет - 15 кВт.
4. Категория надёжности - третья.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя - 2018 год.
7. Точка присоединения - вновь монтируемая линия электропередачи напряжением 0,4 кВ от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ вновь монтируемой комплектной трансформаторной подстанции КТП - 10/0,4 кВ, присоединяемой в районе опоры № 1 воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ перегона Виневитино-Провалово, фидер №3 ЦРП «Приморская», от которой в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусматривается организация присоединения отходящей линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Максимальная мощность по указанной точке присоединения - 15 кВт.
8. Основной источник питания - воздушная линия электропередачи напряжением перегона Виневитино-Провалово, фидер №3 ЦРП «Приморская».
9. Резервный источник питания: нет.
10. Сетевая организация осуществляет:
1. проверку соответствия действующим требованиям нормативнотехнических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок (воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ перегона Виневитино- Провалово, фидер №3 ЦРП «Приморская»):
мощности и номинального тока обмоток трансформаторов;
номинального тока и номинального тока отключения выключателей;
номинального тока иных коммутационных аппаратов;
номинального тока первичных обмоток трансформаторов тока;
сечения сборных и соединительных шин, токопроводов, кабелей, проводов линий электропередачи;
наличия и количества ступеней защит, а также коэффициентов, характеризующих их работу (коэффициентов чувствительности, запаса и отстройки);
ёмкости источников электроэнергии в сети постоянного оперативного
тока;
2. замену (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок, монтаж защит и (или) изменение их уставок, в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, выбор заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования из числа разрешённого к применению в филиале Сетевой организации;
3. монтаж разъединителя на отдельно стоящей опоре;
4. монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ;
5. организацию одного нового ответвления отходящей линии электропередачи напряжением 10 кВ через разъединитель от опоры № 188 воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ перегона Виневитино- Провалово, фидер №3 ЦРП «Приморская»;
6. строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ со стороны нового ответвления от воздушной линии электропередачи 10 кВ перегона Виневитино-Провалово, фидер №3 ЦРП «Приморская» до комплектной трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ;
7. строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ вновь монтируемой комплектной трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, с организацией одного присоединения отходящей линии электропередачи напряжением 0,4 кВ;
8. предусмотреть минимально возможное сечение вновь монтируемой линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с учетом максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
11. Заявитель осуществляет:
1. проектирование, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств в объёме, необходимом для электроснабжения объекта в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующими требованиями к устройству электроустановок;
2. организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учёту электроэнергии. Тип оборудования и проектные решения по системе учёта согласовать с Дальневосточной дирекцией по энергообеспечению структурным подразделением Трансэнерго - филиала Сетевой организации;
2.1. при организации учета электроэнергии руководствоваться требованиями ПУЭ, ПУЭЭ, РД 34.09.101-94, постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - ПП РФ № 442);
2.2. на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон организовать расчетный учет электроэнергии с использованием электронного прибора учета электроэнергии класса точности не ниже 1,0. Использовать счетчик прямого включения. В случае если техническая возможность установки счетчика электроэнергии на границе балансовой принадлежности отсутствует, учет электроэнергии организовать в соответствии с требованиями пункта 144 ПП РФ № 442;
2.3. средства учета разместить в отдельном шкафу антивандального исполнения, оборудованном окном для визуального контроля показаний. Обеспечить климатический режим работы оборудования учета электроэнергии в соответствии с паспортными требованиями;
2.4. защитить средства учета электрической энергии от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений;
2.5. использовать оборудование, (счетчики электроэнергии, измерительные трансформаторы) имеющее сертификат об утверждении типа средства измерения и внесенное в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь на момент опломбировки государственную поверку сроком не более года.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
От Заявителя: От Сетевой организации:
Заместитель директора «Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
Еще раз с акцентирую внимание:
Кто все-таки в первую очередь должен фактически на месте начать выполнять работы по присоединению?
РЖД ставить столбы, а затем я встречаю их на границе участка (разграничения балансовой принадлежности),
или я выполняю ТУ, уведомляю РЖД, и они только после этого начинают свои работы?
Проект выполнения ТУ мною выполнен (заказывал у организации), согласован с РЖД.
Мне наш энергетик на работе утверждает, что первые телодвижения должны начать именно РЖД, а как я увижу, что они на походе к участку, и работы у них идут к завершения, начинать работы по выполнению ТУ.
Я бы первым начал работы, но схема приема-выдачи мощности, идущая приложением к договору достаточно условна. На ней даже нет границ моего участка, и я рискую, воткнув столб там, где как мне кажется он должен быть, "разминуться" с линией РЖД метров так на "надцать".
Когда я подавал заявку, я точку подключения также достаточно условно поставил на скриншоте с кадастровой карты. Вот и думаю теперь, насколько точно РЖД будут стремиться на нее выйти.
Заранее спасибо.